Các quy định về máy bơm chữa cháy mới nhất năm 2025


NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH:

* diễn đàn SEO miễn phí
* Lắp cửa tự động – Cửa cổng tự động châu âu bảo hành 3 năm
* Công ty lắp đặt Cổng Tự Động tại thành phố Hồ Chí Minh
* Thi công lắp đặt cổng tự động tại hcm
* Đại lý cửa tự động tại Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu chính hãng

Thảo luận trong 'Rao vặt khác' bắt đầu bởi thaihungphat, 18/3/25 lúc 10:34.

  1. thaihungphat
    Offline

    thaihungphat admin

    (Nhà tài trợ chính: Công ty cua tu dong hcm) - Các quy định về bơm chữa cháy dự phòng
    Theo Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các loại máy bơm nước chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật của máy bơm nước phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện PCCC của Bộ Công an. Trong đó có các yêu cầu cụ thể như:

    [​IMG]
    Một số quy định về máy bơm chữa cháy
    • Bơm ly tâm, động cơ đốt trong, lưu lượng phun với áp lực bơm 0,5 MPa (tại chiều sâu hút nước 3m) không nhỏ hơn 1350 L/min. Chiều sâu hút nước lớn nhất có kích thước không nhỏ hơn 7,5m và khối lượng khô không lớn hơn 100 kg.
    • Về vòi hút (ống hút) kiểu A: Vật liệu phải làm bằng vải tráng cao su có lõi thép chịu được áp lực cao và áp lực chân không; vòi hút có đủ các đầu nối (khớp nối) và trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước cửa hút của máy bơm. Ngoài ra, các yêu cầu kỹ thuật cũng phải thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002).
    • Đối với vòi đẩy thì phải được làm bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su; vòi đẩy có đầu nối phù hợp với ba chạc. Ngoài ra cũng cần phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2009.
    Nguyên tắc chọn máy bơm phòng cháy chữa cháy
    Khi lựa chọn các loại máy bơm chữa cháy phải dựa vào các tiêu chuẩn, tiêu chí sau đây:

    Quy chuẩn về công suất máy bơm nước chữa cháy
    Chọn công suất bơm nước chữa cháy phải tuân thủ các yêu cầu về lưu lượng và cột áp theo quy định, bao gồm:

    • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy nổ cho công trình và nhà ở.
    • Tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.
    • Tiêu chuẩn quốc gia về áp lực nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế.
    • Tiêu chuẩn quốc gia về PCCC – hệ thống sprinkler tự động – yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
    [​IMG]
    Quy chuẩn về công suất máy bơm
    Quy chuẩn về đặc tính lưu lượng, cột áp của bơm PCCC
    Khi chọn bơm nước chữa cháy, cần xem xét đường đặc tính lưu lượng và cột áp của từng hãng sản xuất bơm. Điều này giúp đảm bảo công suất thiết kế được lựa chọn nằm trong khoảng từ 90% đến 140% công suất hoạt động của bơm.

    Quy định về cách lắp đặt máy bơm chữa cháy trong hệ thống PCCC
    Khi đặt bơm nước chữa cháy, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Mục 2.1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm chữa cháy:

    • Trạm bơm nước chữa cháy đặt độc lập với các hạng mục công trình khác.
    Trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà, cách nhà ở và công trình khác tối thiểu 16 mét. Tuy nhiên, nếu nhà đặt trạm bơm nước chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy, quy định này không áp dụng.

    [​IMG]
    Lắp đặt máy bơm chữa cháy đúng quy định
    • Trạm bơm nước chữa cháy đặt trong nhà và các công trình.
      • Trạm bơm nước phải được ngăn cách với các phòng khác bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 150, cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 70 và sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 60.
      • Trạm bơm được đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm. Ngoài ra cũng có thể đặt ở các tầng nổi khác nếu phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của tòa nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1.
    • Khoảng cách giữa các thiết bị đặt trong phòng máy bơm:
      • Khoảng cách tối thiểu từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà là 70 mm.
      • Khoảng cách tối thiểu từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện là 1m; từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà không được nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút rotor của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ khỏi bệ máy.
      • Đối với máy bơm động cơ diesel làm mát bằng quạt gió, khoảng cách từ tường nhà tới két nước không được nhỏ hơn 3 lần chiều cao của két nước khi không có cửa đưa gió trực tiếp ra ngoài trạm bơm. Khoảng cách này có thể lấy tối thiểu là 2 m.
      • Đáy bể chứa dầu cho động cơ diesel phải cao hơn miệng vào bơm cao áp của động cơ. Trong trường hợp chưa có kích thước từ nhà sản xuất, kích thước này có thể lấy bằng 1,2 m.
      • Không được đặt bồn nhiên liệu động cơ đốt trong quá gần với tủ điều khiển máy bơm mà không có vách ngăn. Khoảng cách tối thiểu giữa tủ điều khiển máy bơm và bồn nhiên liệu là 2 m khi không có vách ngăn.
    • Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100mm có thể được đặt dọc tường và vách nhà mà không cần có lối đi giữa máy bơm với tường, nhưng khoảng cách từ tường nhà đến móng đặt máy bơm phải lớn hơn 200 mm.
    • Có thể đặt 2 máy bơm trên cùng một móng mà không cần bố trí lối đi giữa chúng, nhưng xung quanh móng phải có một lối đi riêng có chiều rộng từ 0,7m trở lên.
    • Trường hợp nhà hoặc phòng bơm nước chữa cháy có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu phải được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động.
    • Phải trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố và nguồn điện dự phòng cho khu vực trạm bơm nước, đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu là 3 giờ.
    • Nhà bơm hoặc phòng bơm phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh tình trạng ngập nước.
    • Phải lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức cho phòng bơm hoặc nhà bơm để đảm bảo sao cho nhiệt độ không khí trong trạm bơm không được lớn hơn 40°C.
    • Trạm bơm nước được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà.
    • Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước sinh hoạt trong tòa nhà, đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu PCCC. Mỗi bể nước phải có van tự động và van thủ công làm đầy riêng biệt.
    Như vậy, bài viết trên Thái Hưng Phát đã chia sẻ cho các bạn những thông tin chi tiết nhất về các quy định về máy bơm chữa cháy cũng như cách đặt máy bơm đúng cách. Chắc chắn đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn.
     

    Nguồn: okmen.edu.vn

Chia sẻ trang này